騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
|
|
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
基本設計應該是有問題的。 1.你有三相220V電源? 2.分成3段,也就是要3組控制器。 3.1段12KW ,P=1.732*V*I I = 12000/(220*1.732) =32(A) ...................... |
---|---|
|
y812970659
級別: 略有小成
|
我用的溫控器是泛達P909X-901-000的 賣電器那里說可以這樣搭配,現在拿回來弄了幾天還是行不通。 |
---|---|
|
y812970659
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
這種溫控表是不是要設置什么參數,我只設置了溫度和輸出百分比, 接線圖如下 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
1.送電,量 T1-T2、T2-T3、T3-T1 電壓------>是否有電。 2.量T1-K1(T2) 電壓------>是否導通。 量T1-K1(T3) 電壓------>是否導通。 量T2-K1(T1) 電壓------>是否導通。 量T2-K1(T3) 電壓------>是否導通。 量T3-K1(T1) 電壓------>是否導通。 量T3-K1(T2) 電壓------>是否導通。 若沒有電壓,當然無法加熱。 (OUT PUT全開,應該有ON) |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
y812970659
級別: 略有小成
|
經過多少個日思夜想,問題終于解決了。,其實很簡單, T1 T2 T3應該接短接片那邊,也就是輸入輸出反過來接.· !!!!!!!!!! |
---|---|
|
wxw168
級別: 略有小成
|
現在正常使用啦。 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
|
SCR不能這樣接~~正常要用脈波控制或用M0C3052之類控制 http://www.farnell.com/datasheets/301912.pdf |
|
---|---|---|
|