foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯(lián)到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。 請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎? |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態(tài),第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯(lián)呢?提醒下,是不是應該在并聯(lián)線上加個快熔保險呢? |
---|---|
|