joinpython
級別: *
|
需求:需將三菱Q02 CPU 替換成Q06 狀況描述: 1. 將目前使用的三菱Q02 CPU更換成Q06之后,QD75M2會發報Error 543 2. 測試Q02更換成為Q02H,QD75M2一樣會發報Error 543 3. 測試同樣更換方式,Q02更換成為Q02無此問題 求助: 1. 請問各位大大有類似經驗,指點小弟該從何著手?Q_Q 2. 查詢QD75 Error 543 意思為 Setting cannot be made when the "Pre-reading start function" is used. If you set any of Nos. 7000 to 7004 and perform the Pre-reading start function, "Outside start No. range error (error code: 543)" will occur. (For details, refer to Section 12.7.8 "Pre-reading start function".) 是否需要把 Pre-reading start function 關閉,請問該如何關閉呢?Q_Q |
---|---|
|
joinpython
級別: *
|
感謝兩位大大提供小弟方向(是的,小弟是使用GPPW) 抱歉~這幾天因為安裝Work2有點問題,所以比較晚回應 (安裝時Work2時有出現CRC Err Msg,后來查出原因為與其它軟件相沖;移除相沖的軟件后,目前Work2已經安裝成功) 目前卡在要使用 Work2 來讀取PLC時,會出現 ES:010a41c5 Error The specified function cannot be executed. The following reasons may be responsible. - The specified file does not exist. - The function is not registered to program setting. ES:010a41c5 目前是打算用刪去法來查看是哪段程序有問題 還是請有經驗的大大幫忙提供點方向 并請教 QD75M2 的 Pre-reading start function 該如何關閉呢?Q_Q 感激不盡 [ 此帖被joinpython在2017-05-23 19:56重新編輯 ] |
---|---|
|