據我朋友介紹,現在3U的確實故障率比較高,沒有以前2N的穩定,你最好還是改成MT輸出,在加繼電器。MR輸出繼電器是很易損壞。 |
---|---|
|
受不了了
級別: 家園常客
|
嗯,我也覺得220V的會稍微有一絲絲隱患,用24V的畢竟還外部有開關電源抵擋一下 |
---|---|
|
受不了了
級別: 家園常客
|
主體都是MT輸出,我們一直就知道不能讓PLC干“重活”,那MR擴展模塊是一同事聯系的,我沒去關注過,代理商給我們配了繼電器輸出,但至少一直也沒讓它帶大電流,結果壽命也是太奇葩了,最近換MT擴展模塊了,效果還有待檢驗 |
---|---|
|
受不了了
級別: 家園常客
|
這帖子也過去有半年多了,我們后來在PLC電源前面加了隔離變壓器,最近半年出去100來臺再沒有損壞的情況,也不知道是否是代理商的問題還是三菱提高了質量 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
感謝樓主的后續報道。贊一個。 難道是隔離變壓器起的作用? 還有FX3U馬上要轉到常熟生產了,請到時候再繼續關注一下常熟產FX3U的質量。 |
|
---|---|---|
|
受不了了
級別: 家園常客
|
應該是隔離變壓器起了很大的作用,還有以前出去的部分機器用了繼電器擴展模塊,陸續都給換成了晶體管輸出,也是半年沒有維修電話來了 |
---|---|
|
iujfang
怪人
級別: 家園常客
|
兩個 FX3U -16MR的一個不能與電腦通訊,加422BD也不行,一個不能加擴展模塊。 |
---|---|
|