思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2025-01-04
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-05 16:33
圖片:
圖片:
如題目。現在有一個項目。用松下A5伺服。PLC是三菱 FX 3U
伺服需要先使用位置模式,跑到大概位置。然后伺服切換到力矩模式進行相應操作。
力矩模式操作完成之后又切換到位置模式。
根據說明書,力矩位置模式切換是32號接口,力矩輸入是14.15接口。
請教(1)松下A5伺服應該可以達到要求吧?
(2):力矩輸入是14.15接口。那么力矩輸出是哪個接口,我要看伺服在力矩模式輸出力矩多少?42,力矩監視器接口嗎?
(3)力矩輸入一定要買一個模擬量輸出模塊嗎?用電位器可以嗎?
(4)檢測力矩,那么肯定需要買個模擬量輸入模塊了。還是有一個輸出,可以事先設置力矩,達到這個力矩就輸出信號。如果有這個功能,請告訴我是哪個信號?
有什么需要注意的?謝謝大家!
[ 此帖被我好像是在2017-06-05 16:53重新編輯 ]
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-01-04
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-09 21:24
施耐德的伺服,PLC可以用RS485與其通信:設定和讀取伺服轉矩值。松下A6的好像也可以!

主站蜘蛛池模板: 播放黄色一级片| 成人免费黄网站| 国产小视频免费看| 国产在线激情视频| 久久精品国产99国产精品免费看 | 久久久久香蕉| 国产精品区一区二区三| 久草资源站| 国产三级在线精品男人的天堂| 久久久毛片| 成人a区| 久久久久久久久久免费视频| 国产人妖系列在线精品| 久久国产视频一区| 看全色黄一级毛片| 国产精品亚洲一区二区三区正片| 久青草免费视频手机在线观看| 国产91 最新 在线| 黄色一级片免费观看| 久爱免费精品视频在线播放| 免费国产在线观看| 国产在线乱子伦一区二区| 国产91福利| 精品黄色片| 国产高清在线视频一区二区三区| 国产自视频| 久久免费99精品国产自在现线| 久久99精品一久久久久久| 国产 福利 在线| 超碰在线小说| 免费国产成人高清视频网站| 看一级毛片| 国产91九色在线播放| 国产一区二区久久久| 国产精自产拍久久久久久| 久久久精品免费国产四虎| 国产操视频| 快播无码| 岛国a视频| 国产网站黄色| 国产成人精品免费视|