思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-25 21:55
一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 22:50
引用
引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。



假如這臺設備帶十幾臺電機,在該設備進線處也可安裝漏電開關?

主站蜘蛛池模板: 精品视频亚洲| 国产成人在线综合| 毛片无码国产| 成人美女黄网站视频大全| 国产香蕉成人综合精品视频| 国产精品视频全国免费观看| 久久国产精品范冰啊| 国产啪视频| 毛片久久| 久久福利| 麻豆国产91| 久国产精品视频| 操操操干干| 国产精品被窝福利一区| 国产小视频你懂的| 欧美a区| 黄色美女一级片| 国产欧美日韩在线人成aaaa| 国产成人亚洲精品2020| 国产特黄a级在线视频| 免费毛片视频| 麻豆福利在线| 国产一级做a爰片久久毛片男| 国产区1| 国产一区二区三区在线| 国产精品手机在线观看| 国产大片www| 久久精品亚洲| 国产日产欧产美一二三区| 黄色在线网站视频| 国产人妖ts丝丝 magnet| 国产亚洲精品bv在线观看| 麻豆日韩区久久综合| 免费大片黄国产在线观看| 久久亚洲精中文字幕冲田杏梨| 成年女人免费毛片视频永久| 久久精品欧美一区二区| 岛国毛片一级一级特级毛片| 国产va免费精品观看精品| 精品91自产拍在线观看99re| 美女福利视频|