yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
![]() |
現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
flycloudy
級別: 探索解密
![]() |
這么長的距離用485通訊末端估計夠嗆啊,以前我們做工程的時候理論單臺設備試驗測試的時候是能達到600米,但是現場26臺設備串連之后300都達不到,不知道你的現場通訊環境好不好,如果環境好的話,末端加個120歐的電阻應該能解決問題,最后我們是采用了485轉光纖才解決了問題。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
flycloudy
級別: 探索解密
![]() |
好幾年前做的工程了,485轉光纖就是電腦和設備端各一個就可以了,我記得那時候一對是2400,現在應該更便宜,關鍵是還要架設光纖和熔接比較麻煩。我看你的總距離還是在可接受范圍內,可以考慮用純銅I芯,內芯粗一些的屏蔽雙絞線,然后末端加個120歐的電阻應該能解決,不行到時候再考慮光纖轉換。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
flycloudy
級別: 探索解密
![]() |
還有一種辦法是采用以太網轉串口服務器來實現,這個也不貴,1轉8的也就不到600吧,電腦到設備層用以太網,在設備層用串口,以前用過MOXA的和海康的都在工程實際中應用過,這個設備的最大弊端是運行一段時間之后會死機,需要對串口服務器重新上電,防雷效果也不好,因為我們的設備是要求通訊可靠性比較高的,最后放棄這種方案的繼續使用了。根據你的現場情況,可以考慮在設備層使用交換機,設備之間采用1轉1,或者1轉2的串口服務器來實現,也許這個方案對你真的可行哦。 |
---|---|