各位大神,我這里現有一個FX2N PLC 連接著一臺1ms(0.001s)分辨率的定時器,定時器的輸出接PLC輸入。定時器信號控制伺服電機啟動
現在我在調整定時器的時間2~3ms時,發現伺服電機啟動時間沒有變化,但調整量較大后(20ms)會變化比較大,這是不是掃描周期影響的輸出信號,怎么樣才可以消除掃描周期影響。
中斷+輸出實時刷新行嗎,輸出實時刷新怎么用?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-26 11:51
試一下HSCS指令。

主站蜘蛛池模板: 免费观看a级完整视频| 久久蜜桃亚洲一区二区| 波多野结衣一区在线| 麻豆精品| 国产精品福利一区二区| 九九热精品免费视频| 免费在线看a| 国产福利小视频在线| 毛片爱做的片| 狠狠久久综合| 九一国产| 九九九色| 国产精品久久免费| 国产日韩线路一线路二| 免费四虎永久在线精品| 免费jizz在线播放视频高清版| 黄色片免费观看网站| 国产精品永久免费| 激情综合五月天| 久久鬼| 国产精品手机在线观看| 国产综合免费视频| 国产亚洲美女精品久久久2020| 免费骚视频| 韩国xxxx色视频在线观看免费| 国产精品视频免费| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 久久青草网站| 免费观看四虎精品成人| 久久午夜夜伦鲁鲁片不卡| 国产久7精品视频| 国产一级做a爰片在线看| 国产小视频在线看| 国内精品91久久久久| 国产高清精品在线| 蜜桃视频在线观看视频网站| 国产高清视频免费| 九九热在线精品| 国产三级网址| 狠狠干天天射| 国产精品日本一区二区在线播放|