如題,接手一個項目,CPU是1212,變頻器是三菱FR-D740,,給電機一個啟動信號,電機開始運轉,運轉一定的圈數以后精準定位停止。如何實現?
1. 當初設計時沒考慮使用伺服,所以有了現在的麻煩。
2. 機械當時說位置不需要精準,以1轉360度來說,差15度以內可以接受。 比如給指令轉  4圈半,轉4圈半多個15度是沒問題的,但太多太少肯定不可以。
硬件系統已經定型,求彌補方案。
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-29 22:53
用變頻器實現精準定位的話,雖然比伺服精度低,但是適當的選型和配置,個人感覺還是可以達到比伺服略低的的精度的。

雖然我沒這種項目的應用經驗,我就把個人的一些想法說所,希望對樓主有幫助:

1、使用變頻器代替伺服,要取得最好精度一定要加編碼器。不說上K了,來個250的就能極大改善了。

2、使用變頻器,說明用的交流異步電機。如果想提高精度的話,變頻器個人覺得配置最好如下變動:一個是需要容量增大一級,一個是變頻器配置足額剎車電阻,這樣加減速的控制應該會更好。

3、再說一個關于傳動方面的,不知道你的交流電機匹配的是什么減速機,據我所知好像減速機也是精度的,所以匹配減速機的時候最好選精密減速機。這樣能最大限度消除傳動誤差。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dashfor)

    主站蜘蛛池模板: 国产成人精品曰本亚洲77美色| 久久只精品| 不卡在线| 精品剧情v国产在免费线观看| 久久免费精品国产72精品剧情| 俄罗斯无遮挡一级毛片| 国产大学生毛片一级高清| 成人国产精品999视频| 久草91| 国产免费午夜a无码v视频| 男人天堂导航| 国产爱搞| 国产成人深夜福利短视频99| 女人夜夜春| 成人精品视频 成人影院 | 国产爱搞| 久久精品亚洲视频| 国内自拍小视频| 免费观看成人碰视频公开| 国产成人综合欧美精品久久| 乱淫视频| 精品福利视频网| 久久免费福利| 国内精品视频 在线播放| 国产欧美激情一区二区三区-老狼 国产欧美精品一区二区三区–老狼 | 国产香蕉国产精品偷在线观看| 国产成年女一区二区三区| 国产一级淫片a视频免费观看| 国产在线欧美精品中文一区| 久久免费视频8| 国产 日韩 欧美 综合| 美女主播福利视频| 成年女人在线观看片免费视频| 精品免费国产| 久久奇米| 国产欧美精品专区一区二区| 国产精品久久一区一区| 国产精品va在线播放我和闺蜜| 国产日韩欧美高清| 免费国产不卡午夜福在线观看| 黄色片视频免费|