各位好,
目前用一個控制器有乙太網路接口與伺服控制接口,
乙太網路來連接電腦,伺服接口連接MR-J4-40A,
并使用軟件控制MR-J4-40A,
現在遇到的困難是,當軟件設定Servo on后,電機也確實Servo on,
一段時間后,軟件將會斷線,無法再控制伺服電機,
有交叉使用過乙太網路的網卡,有一些都很正常,有一些還是會斷線
初步構想是不是電機Servo on之后,回饋的雜訊進而影響控制器的網路?
我也有交叉測試過其他廠牌伺服電機,目前就三菱的會有如此現象,
另外有時候斷線的同時,電機上出現的異常碼,不知道代表的是什么意思,
如下圖,還請前輩給予指導,感謝!!!

water10735
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看water10735的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-10 14:50
感謝兩位的回覆
經過近日的測試之后
確認是伺服電機在Servo On的雜訊干擾
因為我目前給伺服驅動器的24V(DICOM)與GND(DOCOM),
是與給控制器的電源是同個電源,
有嘗試過使用雙電源的方式下去做,問題都解決了
但是現在領導希望只能使用一組電源,
所以想請教各位,在電源雜訊的處理上我有何種方式能嘗試,
是否有相同經驗的前輩可以給予指教,感謝!!

主站蜘蛛池模板: 久久精品免费观看 | 国产免费一区不卡在线 | 不卡黄色 | 久久久久久久国产精品毛片 | 精品视频vs精品视频 | 国产精品视频一区二区三区w | 免费一级片视频 | 国产亚洲美女精品久久久久狼 | 国产综合激情在线亚洲第一页 | 国产毛片一级国语版 | 不卡免费视频 | 成年人激情网 | 国产精品一区在线麻豆 | 久久久精品一级二级三级 | 国产成人精品日本欧美动漫 | 久久精品国产999久久久 | 交视频在线观看国产网站 | 精品国产免费一区二区三区五区 | 黄色精品视频 | 韩国xxxxx视频在线 | 国产精品jizz视频 | 麻豆91精品91久久久 | 国产在线视频色综合 | 美女三级黄 | 久久久久蜜桃 | 免费精品在线 | 国内久久精品 | 久久亚洲精品永久网站 | 国产欧美日韩不卡在线播放在线 | 免费手机黄色网址 | 久久久免费的精品 | 成年男女免费视频网站播放 | 久久国产精品免费观看 | 高清性色生活片欧美 | 国产福利自产拍在线观看 | 国产精品国产三级国产专区不 | 国产精品一区二 | 国产精品91视频 | 国产一精品一av一免费爽爽 | 久久精品国产99国产 | 精品国产亚一区二区三区 |