關于在QD75參數設置里面,PR2:每一轉的脈沖數(Ap)
                         PR3:每一轉的位移量(Al)

有人跟我講,PR2:每一轉的脈沖數(Ap)寫入的是電機轉一圈所需要的脈沖數            
            PR3:每一轉的位移量(Al,寫入電機轉一圈所反饋的脈沖數
而且他的確這樣用的

手冊上對PR2的解釋和上面一樣
可對PR3的解釋,是根據實際絲杠的導程,和減速機構算出來的 一圈位移量

這兩種對PR3的解釋,那個對,還有PR3的值不一樣,會對MD20當前機械進給值影響嗎,PR3作為反饋脈沖數,設為1000 和2000 的MD20的值有影響嗎
  
多謝工控老手不吝賜教,謝謝了,

主站蜘蛛池模板: 国产啪| 免费日本黄色网址| 久久久久免费视频| 久久久久国产免费| 国产精品日本亚洲777| 国产精品永久免费视频观看| 国产一级一片免费播放| 国产三级精品播放| 国产高清视频在线观看| 成年女人免费毛片视频永久| 国产中日韩一区二区三区| 国产高清免费在线| 久久99精品久久久久久久不卡| 久久精品一级| 久久精品视频91| 国产aaa三级| 久久亚洲精中文字幕冲田杏梨| 久久国产小视频| 国产精品成| 老司机毛片| 二区不卡| 久久这里都是精品| 国产成人综合久久亚洲精品| 美国三级日本三级久久99| 国产手机精品一区二区| 国产久视频| 国产精品三级a三级三级午夜| 国产一区曰韩二区欧美三区| 久久综合中文字幕| 高清国产在线观看| 九九人人| 国产一级淫片免费播放| 毛片在线免费视频| 韩国福利一区二区三区高清视频| 国产美女一级做a爱视频| 国产福利在线观看第二区| 久在草影院| 成人免费一区二区三区| 国产精品网拍在线| 激情草逼| 国产日产欧洲系列|