設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。
想問問有啥好的解決辦法沒?  電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。
1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會安全了吧?
2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。
3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會有180這么高吧?
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 2904 點
下載積分: 7291 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-12-30
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-15 11:56
我前幾天也遇到過這種情況,萬用表測設備和接線盒里引出的地線是聯通的,一開機觸摸到金屬外殼就電人。量外殼對地有180V電壓。最后查到是接線盒里引出地線沒有接到電線上,把地線接好開機正常!建議檢查上端地線有無真的接地?

主站蜘蛛池模板: 国产精品免费αv视频| 美乳在线观看| 国产一区二区三区不卡在线观看| 国产精品永久在线| 国产成人91青青草原精品| 国产精品一级视频| 国产亚洲精品91| 精品无人区乱码1区2区3区在线| 国产精品国产精品国产三级普| 国产九九免费视频网站| 国产精品视频白浆免费视频| 免费国产a国产片高清| 成人毛片一区二区三区| 国产嫩草影院| 麻豆女教师| 久久不卡一区| 男人天堂久久| 成人毛片免费看| 免费在线看v片| 黄色a毛片| 国内精品在线观看视频| 国产嫩草视频| 美国一级毛片片aa久久综合| 黄色一区二区三区| 寡妇一级a毛片免费播放| 国产第一自拍| 国产一区亚洲一区| 国产精品毛片久久久久久久| 玖玖在线精品| 国产精品一级片| 国产精品免费大片| 久久亚洲综合伊人| 另类小说一区| 久色网| 国产第二区| 九九热免费在线视频| 看片网站黄色| 久久99热不卡精品免费观看| 第四色婷婷基地| 国产真实女人一级毛片| 久久99久久精品国产99热|