各位請教一個控制上的問題:
我想用2個開關量控制燃燒機的大、小火。從而來把溫度控制在一個范圍(設定值的正負5度)。PLC輸出用晶體管的。不知道PLC編程能否實現?自我糾正一下,在概念上晶體管可能不屬于開關量,總之就是用晶體管輸出2個通道,帶2個繼電器,能否通過plc編程把溫度控制在一個范圍?如果可以實現,編程的思路該怎樣?
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 338 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-04-04
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-18 12:45
可以,用晶體管PLC的Y0,Y1,Y2,Y3的脈沖輸出端子來控制用來調節大小火的伺服閥,只要你程序做得夠好精度可以做到很準確都可以。只不過溫度測量信號你用什么方法讀取呢,在溫度測量方面還是要依賴模擬量模塊來測量,要不然你用來控制大小火沒有信號反饋怎么知道所控制的現場是大火還是小火呢?所以,還是買專門的控制器方便點。
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 338 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-04-04
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-18 14:44
現場有溫度顯示沒有用,要能夠把信號反饋到PLC才有用呀,只有能夠進到PLC才可能實現閉環控制,溫度才能準確控制呀。

主站蜘蛛池模板: 国产午夜精品一区二区 | 久久福利影院 | 高清在线一区 | 国产精品久久久久久久久 | 国产一级特黄全黄毛片 | 九九热精品视频在线播放 | 国产精品免费视频一区二区三区 | 免费一级毛片在线视频观看 | 成人aaa| 精品久久久久久中文字幕2017 | 成人看片黄a毛片 | 国产精品亚洲专区一区 | 美美女高清毛片视频免费观看 | 久久综合狠狠综合久久97色 | 国产精品国产三级国产爱网 | 国产成人在线观看网站 | 国产一级鲁丝片 | 久久综合九色综合97手机观看 | 六月丁香伊人 | 国产大片中文字幕 | 久久精品一级 | 福利一区二区三区视频在线观看 | 九九这里只有精品 | 久久露脸国产精品 | 国产伦精品一区三区视频 | 女性一级全黄生活片在线播放 | 成人免费黄网站 | 成人黄色在线播放 | 国产精品欧美久久久久天天影视 | 国产一级特黄高清免费大片dvd | 久久五十路| 黄色网址在线免费播放 | 国产毛片久久精品 | 国产伦精品一区二区三区女 | 久久怡红院国产精品 | 久久国产99 | 国产欧美日韩中文久久 | 国产色在线观看 | 久久国产综合尤物免费观看 | 看片网站黄色 | 国产精品嫩草影院免费 |