樓主  發表于: 2017-10-10 22:51
請問大神,模擬量電壓0-10V控制變頻器,好不好監控頻率的當前值呢?注意:不是設定值! 比如電機停下后,頻率慢慢按照減速時間回歸到零
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-11 22:05
為什么現在都流行用串行通信方式控制變頻器,原因主要有以下3點:
1、省配線,通過兩根或四根串行通信線路,控制功能多,且可以控制多臺變頻器。如果使用MODBUS-RTU協議,適用范圍廣,程序移植性好。而用I/O端口控制,連接的線路多。
2、發送的控制數據如頻率,誤差小。而PLC的D/A輸出信號,誤差大(電壓有10%左右的偏差,且有波動。電流控制要好些)。
3、監控的數據多,可以同時監控頻率、電壓、電流等。而變頻器的D/A輸出,也可以監控頻率、電壓和電流等,但是,在同一時間只能有一個項目的輸出。
串行通信的缺點是編程難度大。模擬量控制變頻器,編程較簡單。第1,向D/A模塊發送數據,經轉換后就控制變頻器的頻率。第2,讀取A/D模塊的轉換數據,經計算后得出變頻器的輸出頻率。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-12-29
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-12 14:09
為了及時得到監測數據,需要每隔一段時間(如1S或0.5s),發送通信指令,讀取變頻器的數據。以此來滿足實時性要求。間隔不能太短,一般不低于2到3倍的掃描周期,否則會影響PLC對變頻器發送的控制指令。

主站蜘蛛池模板: 成人综合久久精品色婷婷| 国产在线观看福利| 久久久99视频| 免费视频一区二区| 免费aⅴ在线| 成人久久精品一区二区三区| 国产一区二区三区精品久久呦 | 俄罗斯aa毛片一级| 波多野结衣一区| 大伊香蕉在线精品视频人碰人| 波多野结衣在线一区| 久久精品国产亚洲欧美| 久久久福利| 成人淫片免费视频95视频| 黄片毛片视频| 久久生活片| 国产精品久久久久aaaa| 成年人三级黄色片| 男人的天堂久久精品激情 | 国产日韩在线欧美视频| 精品在线99| 黄色人妖| 久热久热| 成人a毛片免费观看网站| 美女黄色片视频| 男女一级毛片免费播放| 国产精品欧美精品国产主播| 激情综合丝袜美女一区二区| 久久6精品| 国产成人综合91精品| 黄色片网站视频| 黄色三级小说| 春色视频免费版高清在线观看| 久久99精品久久久久久园产越南| 国产a免费| 精品欧美高清不卡在线| 国产一级一极性活片| 久久精品久久精品久久精品| 国产福利在线视频| 国产成人免费观看在线视频| 国产精品9999久久久久仙踪林 |