我用CP1H控制三菱MR-E一40A伺服驅動器,驅動皮帶運轉,走定長運動時每次的距離不一樣, 然后我監控伺伺驅動器接受的脈沖量,發現有時候相差幾十個脈沖 我懷疑一,PLC輸出脈沖線到驅動器之間是否太長了,有3米左右。 二,接驅動器的幾個信號線是否存于不夠完善,接地線是否一定要接上? |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
信號地不能接0v不要出現就近串聯接地的情況你設備上是否有電磁閥或真空閥?你吧其他都關閉 只動伺服就可以確定原因了 |
|
---|---|---|
|