思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-17 15:40
新廠房搞好了,要裝設備了,要搞什么接地系統呢?廠房要鋼構的。


舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-11-28
查看abadguy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-18 10:11
引用
引用第7樓qianyonggang于2017-11-17 20:21發表的  :

是的,早期廠房多用TN-C,也就是俗稱的保護接零(PEN),但因為電工N線與負載接地端容易錯誤接法導致設備金屬外殼帶電或者N線被安裝了熔絲,當發生絕緣短路電流把N線熔絲熔斷導致金屬外殼帶電(不安全原因自己去百度),隨著電氣安全標準逐步提高,有采用TN-S或使用TN-C-S(多見廠區供電半徑較大為節約PE線,采用N線進車間后與建筑接地體重復接地后分別引出PE和N線,后段PE和N嚴禁短接),建筑工地早期因為是臨時施工用電多用TT(俗稱保護接地或一機一地,但存在接地體施工不規范導致接地電阻偏大,一旦漏電接觸電壓仍舊較高,所以要求與漏電保安器配合使用,現在也采用TN-S),當然還有IT系統。在制造工廠從事電氣作業20年,從個人使用經驗j積累來看TN-S發生設備絕緣漏電動作還是非常可靠。工業企業供電網復雜,工況也復雜,如果動輒安裝漏電保護器誤動作會較多,所以只要嚴格按工作電流分級配置斷路器,接地線敷設遵循短路電流計算(很多電工安裝時不理解TN-S系統發生絕緣擊穿是以短路電流來跳開空氣開關,如果線徑過小空開選配過大時容易導致PE線先熔斷空開卻沒有跳閘導致保護失效),漏電保護開關一般用做消防火災保護(>100mA,動作>0.1S),漏保30mA,<0.1S一般用在移動電器或辦公室插座做保護。

高手

主站蜘蛛池模板: 免费看黄片毛片| 久久久久一级片| 久久97精品久久久久久久不卡 | 女人18级毛片久久| 国产成人91高清精品免费| 久色乳综合思思在线视频| 国产高清视频免费最新在线| 精品久久久久久18免费看| 成年网站在线看| 久草一级片| 国产成人精品亚洲777图片| 国产精品欧美在线| 国产三香港三韩国三级不卡| 国产精品视频免费| 久久国产精品自在自线| 久热精品在线视频| 免费观看黄色一级片| 国产在线视频在线| 国产精品一区二区不卡小说| 久久精品2020| 成人综合色站| 久久网精品视频| 九九精品在线| 精品日韩一区二区三区| 欧美va亚洲va国产综合| 久久国产视频一区| 国产黄色毛片| 久久精品视频播放| 国产美女网站视频| 韩国一级特黄毛片大| 成人国产亚洲欧美成人综合网| 黄色国产在线| 久久99国产这里有精品视| 国产精品自在自线| 国产综合精品久久亚洲| 国产成人精品免费视频大全软件| 麻豆91精品91久久久| 免费一区二区三区毛片10分钟| 国产美女一级做视频爱| 国产一级高清视频| 国产成人乱码一区二区三区 |