公開工控
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我這里有個FX3U-80MT的PLC 一開始用的好好的,在廠里試機時候,帶了個FX2N-16EX的輸入擴展。。廠里試機10多天沒有報警 東西發到客戶那里了,一開電。就報警了,AL燈也亮了。。代碼0050 和6801 查了半天,是由于 80的點的PLC 輸入點自帶是X0到X47,,然后程序只要出現X50以上就會報警 如果程序是沒有X50以上就不報警,,意思就是說這個PLC不能帶擴展了, 然后報警還有這樣的,報警故障1,把16點的模塊拔掉,然后輸入X50程序,,PLC報警燈不亮,但是也報警 1050代碼 IO錯誤 報警故障2 把16點的模塊插上,然后輸入X50程序,PLC報警燈就會亮。,,報警 0050和6801代碼 然后我把PLC主機換一個同樣的,就不會報警,,故判斷是這個PLC有問題 這PLC是正品供應商那里買的。。打電話給三菱官網。問不出問題,叫寄去檢修。他們也不知道,再打辨別真假電話,寄去查真假還要100 哪個高手懂是啥回事 [ 此帖被公開工控在2017-11-30 14:43重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
根據你描述的情況,是主機和擴展不匹配。 把這二個東西側面的標簽拍圖發來看看 這樣我就可以識別真假或生產日期了 個人認為兩種情況(1,其中有一項是假貨,擴展模塊假的可能稍大些。 2,兩者生產日期相差太遠,不匹配) 樓主留言:可是我換了PLC主機,沒問題啊,,擴展也換了,一樣 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
根據你修改貼子上的圖 鑒別如下: 一、 FX3U-80MT/ES-A 序列號1784963是正品 二、FX2N-16EX 序列號 22Y1679 這個是假貨 故障原因分析: 新版本的正品FX3U主機更新過程序,識別到假貨模塊就會出現你這種情況。 老一代的主機沒這功能,所以不報錯。 解決方法: 重新購買一個正品的FX2N-16EX 序列號為17開頭的,紙盒子上有三菱標志的那種 然后清除PLC內存,重新寫入程序。 外包裝如上圖。要買紙盒上有三菱標志那種,17年新款的就是這樣。16年的沒有三菱標志。 |
|
---|---|---|
|