公開工控
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我這里有個FX3U-80MT的PLC 一開始用的好好的,在廠里試機時候,帶了個FX2N-16EX的輸入擴展。。廠里試機10多天沒有報警 東西發到客戶那里了,一開電。就報警了,AL燈也亮了。。代碼0050 和6801 查了半天,是由于 80的點的PLC 輸入點自帶是X0到X47,,然后程序只要出現X50以上就會報警 如果程序是沒有X50以上就不報警,,意思就是說這個PLC不能帶擴展了, 然后報警還有這樣的,報警故障1,把16點的模塊拔掉,然后輸入X50程序,,PLC報警燈不亮,但是也報警 1050代碼 IO錯誤 報警故障2 把16點的模塊插上,然后輸入X50程序,PLC報警燈就會亮。,,報警 0050和6801代碼 然后我把PLC主機換一個同樣的,就不會報警,,故判斷是這個PLC有問題 這PLC是正品供應商那里買的。。打電話給三菱官網。問不出問題,叫寄去檢修。他們也不知道,再打辨別真假電話,寄去查真假還要100 哪個高手懂是啥回事 [ 此帖被公開工控在2017-11-30 14:43重新編輯 ] |
---|---|
|
單片機plc
級別: 略有小成
|
三菱PLC我就沒見過真的.都是浙江臺州那邊翻新或者生產的,現在假的也當真的用了.不過只看外殼就能分辨出真假來. 現在假幣可以當真幣用. |
---|---|
|