請問大家,誰有在分揀系統從事電控設計工作的,能否幫提供一個設計思路:本人在系統改造中碰到以下問題:

1,水果分揀系統中(重量分揀)有一稱重傳感器輸出的是0~2.0mv的信號,這個信號如何接到PLC的模入端,原來系統是用單片機來控制的,而且分揀速度比較高,每分鐘800~1000個,如果用變送器的話,會不會造成不可接受的時延?
2,設備中用一光電開關來感應水果的到來,水果到來稱重(流動),然后進行重量判斷,屬于哪個區段,然后繼續往下流,到達對應重量區段撥打器所在的位置(可設定),撥打器其動作,使之歸類,那么如果是三菱或松下的PLC的話,有沒有多區段比較指令,或類似于查詢指令,可以一次性比較,然后輸出。
3,設備中給水果計數的光電開關極其重要,如果光電開關動作有誤差,比如有時少發一個脈沖(比如托盤位置沒感應到),這是可能不是全盤都亂了套了,重量和位置就對不起來了,怎么防止這種有可能發生的問題?
像這種分揀速度, 晶體管輸出的PLC速度跟得上嗎?比如程序量快到10000步左右,包括A/D延時等。
謝謝,歡迎大家多提供思路,意見!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52908 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-14
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-13 10:28
很困難,且不劃算。繼續用單片機。

1.稱重傳感器輸出的是0~2.0mv的信號------->PLC沒見過這種規格訊號。
2.每分鐘800~1000個------> 60/1000 =60ms/個  
   PLC掃瞄時間<60ms (程序量快到10000步左右),不容易(中斷也許可行)。

其他則不是問題。

主站蜘蛛池模板: 国产五级片| 美日韩精品| 国产午夜视频| 久久99久久99精品免观看不卡| 精品视频在线一区| 国产a国产片| 国产91精品一区二区麻豆亚洲| 久久香蕉综合精品国产| 精品国产专区91在线尤物| 免费在线观看一区二区| 高清成年美女黄网站色大| 国产99在线视频| 国内精品久久精品| 久久精品2019www中文| 国产亚洲欧美成人久久片| 黄色一级片在线看| 免费看一毛一级毛片视频| 韩国三级精品| 国产三级手机在线| 久久成人国产精品| 久久久久久久国产精品 | 国产精品久久免费观看| 成人免费黄色小视频| 九九99久久| 久久se精品一区二区国产| 国产h在线观看| 成人亚洲欧美日韩中文字幕| 免费欧美| 免费一级特黄特色大片∵黄| 九色91精品国产网站| 国产成人99精品免费观看| 国产成人 免费观看| 国产美女一级做受观看| 久久一区二区三区免费播放| 国产精品性| 国产h在线| 精品国产日韩亚洲一区91| 国产成人18黄网站麻豆| 久久精品re| 久久综合久久精品| 久久久久久91香蕉国产|