zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
使用FX3U-16MT+FX3U-ENETL+FX3U-16CCL-M+FX3U-4AD+FX3U-4DA作為主站,從站是AJ65SBTB1-32DT、AJ65SBT-64AD、AJ65SBT-62DA,主從站設置了站號、通信速率,主站程序中也設置了CC-LINk參數,主站運行時出現ERR.指示燈閃爍,通信模塊和其它從站的指示燈正常。監視發現M8064置1,D8064的值=6421,查了手冊,找不到6421這個錯誤代碼代表什么錯誤。請高手不吝賜教。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhangqi_1234
級別: 略有小成
|
[ 真誠感謝!正如你所說的那樣。之前做過Q系列的CC-LINK。然后查過手冊得知,FX3U可用兩種方法設置參數,于是就采用與Q系列相同的方法,設置FX3U的參數(PLC要求3.0版本以上,works2要求1.78以上,兩個條件都符合)。結果出錯。改用編程后成功設置了參數。這幾天忙于調試整個通信網絡,最終調試完畢。能夠成功,離不開你的幫助! [ 此帖被zhangqi_1234在2017-12-25 17:29重新編輯 ] |
---|---|
|