停產(chǎn)的V708CD不能上載下載程序,MJ1口通訊不上,提示,受信等待超時,,, 有什么辦法解決嗎,把MJ2口,換到MJ1口可以嗎 老師們 教教我,修不好要被開除了 |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
1、你需要檢測你的MJ1口的RS232通訊是否正常, 檢測方法:使用RJ45水晶頭,短接7和8引腳,然后SYS+F1進入系統(tǒng)頁面,選擇IO測試中去測試MJ1的RS232,如果檢測結果位NG,那么你需要更換板子上的RS232通訊芯片。 2、如果檢測結果為OK的話,那么你需要檢測你得通訊線纜的制作,很多人喜歡用網(wǎng)線制作,建議使用雙絞線制作。 3、同時,你還需要檢測你的軟件設定。 Good Luck~ 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|