樓主  發表于: 2018-01-26 16:08
如題,有一款設備賣到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,現在客戶需要一個變壓器,把當地的100V/60HZ的電壓升到220V使用。
在網上和TB找了一圈也沒找到能升壓的變壓器,都是把220V變成110V/100V的,想把它反過來用在升壓上,不知道能不能用。
網上查了資料,有說能用的,有說不能用的,我個人理解,按照變壓器的原理是可以用的,只要容量不超就大問題。
擔心的就是頻率,這里是50HZ的,日本是60HZ的,升壓后電壓不是問題,頻率升高電機轉速也會增加,會不會燒掉電機。

有沒有哪位大神搞變壓器的,告訴我可不可以,先謝過了。
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-26 18:58
一般來說可以用。220變110伏的變壓器,設計的時候輸出會稍微比110伏高點,帶上負載了就會降到110伏,也就說說次級加了點電壓。如果你反過來用就是通入110伏一般輸出稍微低于220伏,現在電器對電壓要求不是太嚴,所以來說可以用。當然功率要夠。至于頻率變高電機轉速增加會不會燒電機問題,要看電機增加的轉速負載增加了多少,這要具體實測。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jeffwang2011) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 黄色成人在线| 国产免费福利体检区久久| 男女无遮挡在线完整视频| 国产精品www视频免费看| 国产一级淫| 国产成人国产在线观看入口| 免费播放美女一级毛片| 久久95| 精品免费在线视频| 成人三级黄色片| 国产精品区在线12p| 久久九九久精品国产| 波多野结衣在线视频免费观看| 国产精品美女久久久久| 岛国搬运工www啪啪| 快播久久| 精品国产福利第一区二区三区 | 狠狠综合| 免费欧美一级片| 国产一级一片免费播放视频| 麻豆成人免费视频| 国产欧美成人| 美国一级毛片aa| 另类专区国产在线视频| 免费一区在线| 国产丰满老妇伦子www| 看片网站黄色| 久久精品久久精品久久| 免费一级 一片一毛片| 国产精品福利在线观看入口| 久久精品视频99| 久久久久夜| 免费毛片在线播放| 国产欧美日韩综合在线一| 黄色片网战| 国产91导航| 国产人妖在线播放| 免费在线黄色网址| 韩国日本免费不卡在线观看| 久久久一级| 免费啪啪网站|