我是個純新手加菜鳥,請教一個關于0-10V控制信號的問題:
PLC采集控制閥門上的信號反饋,是個0-10V的信號反饋,0為關閉,10V為最大開度,閥門接線說明上有一個1K的電位器,中間引腳就是給PLC反饋的,可是電位器的兩邊我應該接多少伏電源呢?12V嗎?那樣開度超過80%左右算出來肯定超過10V了的呀,請各位大神指點。

閥門接線圖如下,1、2、3是控制閥門開關動作的,接入220V,4、5、6就是反饋信號的,5肯定是接到PLC模擬量采集端口的,4、6要接直流電源,問題是電壓是多少?開關電源是24V的,也可以單獨增加一個12V,問題是12V的電壓也會超過10V的呀
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-01
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-28 19:21
采用電阻分壓得到10V,
上面采用可調電阻分壓得到0-10V,
你也可以加個可調電阻,用12V或者24V分壓得到0-10V
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/

主站蜘蛛池模板: 免费无毒片在线观看| 黄片毛片大全| 久久最新免费视频| 成人爽a毛片在线视频| 国产嘿咻| 国产一级大片免费看| 国产日韩不卡免费精品视频| 美国激情ap毛片| 国产免费又粗又猛又爽视频国产| 久久99免费视频| 国产欧美久久精品| 男人的天堂日本| 国产精品v免费视频| 高清日韩在线| 久久综合狠狠综合久久综合88| 国产伦精品一区二区三区高清| 国产成人精品久久综合| 久久综合热88| 久久综合成人网| 久久人| 国产在线h| 免费一级视频在线播放| 国产看片一区二区三区| 国产成人久久精品| 国产自愉自愉全免费高清| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 麻豆社| 久久午夜精品视频| 久久怡红院国产精品| 精品国产成a人在线观看| 国产一级做a爱免费观看| 久久99久久成人免费播放| 国产精品欧美日韩| 久久99久久精品免费思思| 免费在线视频a| 国产美女免费| 久久久91精品国产一区二区| 国产在线高清视频| 成年人视频免费在线播放| 福利免费在线| 黄色片一级黄色片|