最近接了一個別墅裝修工程,里面的水系統較復雜(泳池,按摩池,太陽能,空氣能。。。),開始設計使用7個模擬量口控制不同的溫度及水位高度,并進行全自動化控制相關閥門及電機。PLC采用顧美的CX2N系列的帶8個模擬口PLC+觸摸屏。箱體和設備采購及安裝好后甲方忽然又增加1個池子及別的設備,最后增加了2個溫度及2個水位的模擬量,原PLC的模擬量口不夠用,再添加一個PLC,機箱沒安裝位置,數據交換也很麻煩,加上本人對PLC屬于野路子沒進行過正規培訓,當然甲方更是一竅不通,只需要達到使用要求即可,被逼無奈下本人發揮自己經常靠野路子解決問題的性格,設計了如下的應急辦法,請各位朋友給看看最后有無風險(主要是繼電器)。
因為增加后一共有11個模擬量口,其中水位5個,溫度6個。因為按摩池體積較小,水位變化較敏感,特別是水位牽扯到檢測不及時會出現溢水,因此5個水位計直接接入模擬口,剩余6個溫度和3個模擬口。恰好開關量輸出口有幾個剩余,最后決定利用其中1-3個作為交替測溫開關。
分析:要做到交替測溫,就要考慮一個模擬量口上連接的兩個溫度探頭在其中一個斷開時是否會出現突發性溫度變化造成不可控情況。然后根據這些測算出盡可能低的轉換頻次以保證繼電器壽命。最后決定其中兩個小池子+太陽能出水口3個點因對溫度變化要求較高(使用時經常出現幾秒變化約0.1度),而另3個5-10分鐘變化率在0.1度左右。溫度變化可控范圍在1度左右就達到要求。繼電器采用優質繼電器,因實際模擬量電流很小,按100萬次壽命。要求設備5年以上使用壽命,算出每小時22次左右。即3分鐘一次的頻次。可以達到要求。
重新設計后用一個開關量控制3個繼電器,每個繼電器公共端接公共地,然后常開常閉端分別接兩個同組溫度探頭的一端,探頭另一端同時接入模擬口上,提供4-20的模擬量。程序上180秒為一個通斷時序,通2秒斷178秒,178秒測量需要頻次較高的探頭給PLC即時溫度信息,通2秒期間測量溫度變化緩慢的探頭,為保證測量溫度準確,采用取平均值方式。
現在設備已經使用超過1個月,一切正常。
引申考慮:假設某些模擬量不需要即時測量,且采用的PLC模擬口較少但剩余或備用開關口較多,是否可以用開關口作為地址用繼電器方式或者其他電子開關方式(這樣頻次可以做的較高)分別讀取?甚至可以做到一口拖4口、八口。。。。當然因為本人沒經過專業培訓,或許這也是很正常的使用方式。那就權當看個笑話吧。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-10 15:00
這樣做系統剛開始運行沒多大問題,過個一年半年的,繼電器觸頭會產生磨損,那時候你采集的數據就不準確了。碰到這樣的事就不要將就著給客戶用,萬一以后有問題他們會把責任推給你;當時就改果斷改系統,增加東西,費用由他們出,因為是他們的原因導致費用增加,增加的費用理應由他們承擔。

主站蜘蛛池模板: 成人国产精品免费视频不卡| 国产精品亚洲四区在线观看 | 进来综合网| 俄罗斯一级成人毛片| 精品国产高清a毛片无毒不卡| 国产在线乱码在线视频| 国产91在线九色| 国产精品七七在线播放| 黄 在线| 久久国产经典视频| 黄色蝶片| 精品国产乱子伦一区| 女人笫一次一级毛片| 黄视频在线播放| 国产在线精品成人一区二区三区| 精品国产v| 久久手机视频| 精品久久伊人| 免费jizz大全| 嫩草影院视频| 国产高清免费不卡观看| 国产一级淫片免费播放| 麻豆91在线视频| 国产精品久久久久久久久久影院| 久久久久777777人人人视频| 国产色婷婷视频在线观看| 久久笫一福利免费导航| 国产免费福利| 久热免费视频| 精品一精品国产一级毛片| 国产成人教育视频在线观看| 久久91亚洲精品中文字幕| 国产v精品欧美精品v日韩| 成人日韩| 久久国产精品99精品国产987| 国产麻豆麻豆| 精品久久久久久久久中文字幕| 国产永久视频夜色资源网| 国产精品区牛牛影院| 国产精品拍自在线观看| 国产69精品久久久久99尤物|