有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5268 個
工控威望: 7493 點
下載積分: 160024 分
在線時間: 3208(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-03-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 11:11
1、無論如何接地線不要撤除,而且設備機體與地之間也不是絕緣的;
2、三相三線漏電開關:要看三相是否平衡(先用空氣開關供電,測量運行時的三相電流);加熱管絕緣如何做的?
3、三相四線漏電開關:不接零線起不到保護作用,接了零線跳閘看加熱管是否存在漏電情況(加熱時的漏電)。

主站蜘蛛池模板: 精品区在线观看 | 国产精品视频流白浆免费视频 | 成人午夜精品 | 毛色毛片免费观看 | 国产精品久久久久久久久久一区 | 超级97人人公开视频 | 国产成人91青青草原精品 | 国产欧美日韩综合精品一区二区 | 女人18级毛片久久 | 国产a高清 | 国产日韩久久久久69影院 | 国产精品第二页在线播放 | 激情影院在线观看 | 精品在线91 | 成人黄视频在线观看 | 国产成人福利美女观看视频 | 大伊香蕉在线精品不卡视频 | 国产大片中文字幕 | 久久久一级 | 黄色片一级黄色片 | 黄色一级性生活片 | 国内国外精品一区二区 | 精品欧美日韩一区二区 | 国产一级毛片夜一级毛片 | 国产午夜大片 | 国产美女无遮挡免费视频网站 | 国模沟沟一区二区三区 | 国产精品免费一区二区三区四区 | 成人国产永久福利看片 | 久久99综合 | 黄色在线观看视频网站 | 国产成人精品视频2021 | 国产一级精品毛片 | 久久综合气久久狠狠狠97色 | 国产精品一区二区久久精品涩爱 | 久久福利网 | 国产黄色三级三级三级 | 国产页| 成人福利视频网址 | 免费观看欧美成人h | 国产网站黄 |