樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
斌哥1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 120 點
下載積分: 3590 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2017-11-03
最后登錄: 2021-04-16
查看斌哥1985的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-02 11:03
任何設備都存在對地漏電,只是漏電大小不一樣。選用漏電電流小的(靈敏都高)容易誤動作。兆歐表對地電阻很大可以嘗試使用大一等級的漏電開關。(指的是漏電電流,不是整定電流)。這個案例 加溫時可能爐絲變軟膨脹就碰到了爐內的金屬壁造成漏電 只有在高溫時斷電測量對地電阻才能發現問題。恭喜樓主解決了問題。
XX到天亮!

主站蜘蛛池模板: 久在线精品视频| 寡妇一级毛片| 麻豆高清| 美女三级黄| 国产精品va在线播放我和闺蜜| 国产精品二区三区免费播放心| 国产一区二区在线看| 免费一级毛片一级毛片aa| 久久久国产麻豆| 激情奇米| 国产美女在线观看| 搞黄视频免费观看| 国产在线视欧美亚综合| 激情黄色小视频| 高清波多野结衣一区二区三区| 精品久久免费观看| 精品国产一区二区三区在线观看| 国产tv| 国产亚洲第一精品社区麻豆| 波多野结衣视频在线播放| 韩国欧洲一级毛片| 韩国三级观影久久| 精品国产免费观看一区高清| 久久久久一| 男女免费高清在线爱做视频| 大量国产激情视频在线观看| 国产三级久久久精品麻豆三级| 国产成人综合久久精品红| 精品露脸国产偷人在视频7| 免费国产片| 美女午夜视频| 蜜臀视频在线播放| 国产九九精品| 国产 日韩 欧美 亚洲| 看全色黄一级毛片| 国产精品美女免费视频观看| 国产91素人搭讪系列天堂| 精品国产自在在线在线观看| 国产精品久久久久影视青草| 波多野结衣在线免费视频| 看日本黄大片在线观看|