5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
|
三菱FX3U中的M8033能作為系統的停止功能用嗎?也就是按下停止按鈕,然后所有輸出保持現狀,直到再次按下啟動按鈕繼續運行。我說的不是M8034,因為M8034一執行,全部輸出全部復位,這樣系統不允許。如果M8033不能作為系統停止功能,那是不是需要另外在系統各處插入停止條件,還是各位大神有其他建議的,請教了。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
M8033的起作用條件是你的PLC處于STOP狀態,這種狀態下,雖然輸出得到保持,但是輸入信號是沒有作用的,也就是說,你的PLC沒有工作。 很多人搞不清停止,暫停以及急停在編程中的區別: 暫停:保持目前工作狀態參數,也就是說,你如果考慮暫停功能的話,你需要不斷地保存當前設備的工作狀態。 停止:系統回復到初始化的狀態,你需要設定初始化狀態以便讓執行器件回到初始位置。 急停:不管設備狀態,迅速切斷電源,這種狀態下,不考慮工件的可使用性,僅考慮不要出人身事故,所以所有的設備動作均是奔不出人身事故,最快速度停止去的,至于設備可能損壞,這不是急停首要考慮的。 Good Luck~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |