思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

雙手很單純
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 69 點
下載積分: 298 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2021-10-12
查看雙手很單純的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-19 18:43
圖片:
各位大哥。 我是剛接觸PLC的新人。要是在晶體管輸出PLC的 X1點接個開關,應該接到哪些點上?。 在Y1點接個信號燈,應該接到哪些點上?。還要接外部的24V電嗎 ? 希望各位大哥千萬別用太專業的術語,我看不懂的



cad2015
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 103 點
下載積分: 4515 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2019-05-30
查看cad2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-17 21:58
這個型號的PLC是晶體管 輸出漏型 NPN 負控  也就是說  是24V的負極做輸出控制電壓  輸入開關只要接COM和你想輸入控制的X幾那個點接在一起就可以  如果是接近開關 光電開關 磁性開關  編碼器 等等要接輸入的 就要接好24V在把輸出信號接在X端口就可以  前提要注意是NPN漏型 大部分是漏型 也有小部分源型正極控制的PNP輸出 這個確定好就可以了   輸出MT的 有脈沖的一般是晶體管漏型的負極控24V正極做公共端  負極控制輸出 要是MR的繼電器輸出就隨便了看你設計要求了

主站蜘蛛池模板: 国产精品免费福利| 成人在线黄色| 久久综合热| 九九热国产视频| 久草男人天堂| 国产欧美一区二区成人影院| 免费大片黄在线观看yw| 国产1000部成人免费视频| 久久免费视频3| 国产人人射| 国内精品免费视频| 国产精品麻豆综合在线| 美国一级毛片片免费| 国产一级在线播放| 久久看免费视频| 久久精品福利| 成人18在线观看| 国产高清精品久久久久久久| 好好的曰www视频在线观看| 九九爱精品| 国产99精品在线观看| 国产网站免费| 黄网站在线播放| 国产精品美女久久久久| 免费一区二区三区毛片10分钟| 成人亚洲欧美日韩在线| 九九热国产精品视频| 国产二区视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区| 久久精品综合视频| 国产免费黄视频| 国产二区自拍| 久久久国产一区二区三区| 毛片网此| 福利午夜在线| 久久99国产亚洲高清观看首页| 超级碰碰碰精品色时视频| 狠狠色噜噜狠狠狠狠米奇777| 精品一区二区视频| 俄罗斯特级毛片| 免费国产视频|