樓主  發表于: 2018-05-15 16:01
各位伺服走脈沖定位控制時,有用到伺服驅動器伺服定位完成信號嗎。這個信號我的理解是為了實現閉環控制即plc發出脈沖,伺服驅動器收到plc發出的脈沖,驅動電機走對應的數量的脈沖(通過伺服電機上的編碼器讀取電機實際走了多少脈沖),把接收到的脈沖數與編碼器值對比,當它們幾乎(偏差是一個范圍)相等,則輸出定位完成信號。那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出(仿佛沒有對比的過程)。想在論壇上請教下有哪些方式能實現閉環控制。
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 728 個
工控威望: 2103 點
下載積分: 3771 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2025-01-13
查看zhongliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 09:55
定位完成信號不是這樣用的吧,PLC或者上位控制器脈沖發送結束后,伺服電機可能還沒有走完上位機發送過來的指定的脈沖數,二者之間存在時差,定位完成信號是用來解決這個時差的,上位機要接收到伺服驅動器定位完成信號以后才發送下一段定位指令
****************************學海無涯****************************

主站蜘蛛池模板: 国产麻豆精品手机在线观看| 操美女免费看| 成人福利在线视频| 户外露出精品视频在线观看| 精品久久久久久久久久中文字幕| 精品欧美高清不卡在线| 国产国语毛片| 国产精品v免费视频| 久久vs国产综合色大全| 国产午夜成人无码免费看| 老湿机一区午夜精品免费福利| 国产一级在线免费观看| 免费视频网站在线观看黄| 国产高清在线观看| 看一级特黄a大片国产| 免费日本黄色网址| 美女黄区| 国产美女做a免费视频软件| 国产在线更新| 黄色美女网站视频| 国产成人欧美一区二区三区的| 国产精品美女免费视频大全 | 毛片一级免费| 久久中文字幕一区二区三区| 另类毛片| 精品国产一区二区三区久久久狼| 国产白色视频在线观看w| 国产精品资源网| 麻豆成人在线视频| 免费一级夫妻a| 看全色黄大色黄大片免责看| 精品一区久久| 国产午夜一区二区在线观看| 国内精品久久久久影院6| 黄色a级片视频| 久久第一页| 国产综合久久久久| 久久99热成人精品国产| 久久综合久久美利坚合众国| 九九99香蕉在线视频美国毛片| 国产a毛片高清视|