思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

玩家100
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1756 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2016-06-30
最后登錄: 2024-12-03
查看玩家100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-15 16:01
各位伺服走脈沖定位控制時,有用到伺服驅動器伺服定位完成信號嗎。這個信號我的理解是為了實現閉環控制即plc發出脈沖,伺服驅動器收到plc發出的脈沖,驅動電機走對應的數量的脈沖(通過伺服電機上的編碼器讀取電機實際走了多少脈沖),把接收到的脈沖數與編碼器值對比,當它們幾乎(偏差是一個范圍)相等,則輸出定位完成信號。那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出(仿佛沒有對比的過程)。想在論壇上請教下有哪些方式能實現閉環控制。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8113 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-01-16
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-16 13:37


用高速計數器計算編碼器還是有可能會有問題
我之前用過這樣的方式
因為輸送帶跟物料之間會滑動拉伸
所以以編碼器為主
在運轉時下達速度命令
當接近目標剩10%~20%減速到一固定速度後再慢慢蠕動到目標值
這個減速距離要依照伺服馬達現行速度來設定

後來我改用J4-RJ型的伺服控制器
外部編碼器直接回授到伺服控制器
這樣只要下達速度跟目標值
控制器自行定位

若你外部編碼器是利用50W或是其他J4支援的編碼器
可以利用分支線直接接到伺服控制器

主站蜘蛛池模板: 国产操穴| 久久99国产精品亚洲| 国产精品亚洲一区二区三区久久| 国产精品女同一区二区久久 | 免费黄色a视频| 国产精品视频自拍| 精品国产午夜久久久久九九| 播放一级录像片| 久久精品a国产一级| 毛片一级在线| 久久aaa| 国内a级毛片| 国产午夜精品久久久久九九| 艹b视频在线观看| 国产精品久久久久久久成人午夜 | 精品国产中文字幕| 精品国产毛片| 高清国产欧美一v精品| 韩国三级伦理久久影院| 久久综合免费| 久久亚洲精品成人综合| 国产成人综合久久精品亚洲| 免费看三级黄色片| 成人在线第一页| 国产精品jizz在线观看网站| 久久亚洲精中文字幕冲田杏梨| 国语三级| 久久久99精品久久久| 久青草视频免费观看青| 精品久久久久免费极品大片| 国产精品久久免费视频| 久久成人精品免费播放| 理论福利午夜| 精品四虎| 大伊人青草狠狠久久| 精品一区二区三区五区六区| 欧美aa在线| 国内一级毛片| 国产精品6| 国产高清精品一区| 国产成人资源|