24樓  發表于: 2018-05-19 17:28
最近遇到一個問題,請各位老師給指點指點。一個加熱器,功率2.5KW,電壓110V(AC)。想把電流降下來點電壓不變有什么實用的好方法。
對于領導交待的如此問題,我只能改二次儀表,讓領導滿意(以為節能了)     
吉圓電氣 QQ751673698
江流天地外
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 642 點
下載積分: 254 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2017-02-21
最后登錄: 2025-07-01
查看江流天地外的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2018-05-19 22:13
最簡單的就是串接一個二極管,只能半波整流,電流只有一半左右,不過加熱器的功率也相應降低了。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11922 個
工控威望: 19316 點
下載積分: 14313 分
在線時間: 2780(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-05
查看往事如風的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2018-05-20 10:19
可以使用變頻電源,可調整輸出功率(輸入電壓無需改變,輸出會變化)
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22596 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-05-08
查看twingo49的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2018-05-20 14:54
引用
引用第24樓sanlihu于2018-05-19 17:28發表的  :
最近遇到一個問題,請各位老師給指點指點。一個加熱器,功率2.5KW,電壓110V(AC)。想把電流降下來點電壓不變有什么實用的好方法。
對于領導交待的如此問題,我只能改二次儀表,讓領導滿意(以為節能了)     

自欺欺人,如果你的設備算出來就是需要2.5KW,在電壓不變的情形下如果把電流降下來,那表示功率就不夠了,反過來說如果這樣可以那表示這個設備根本不需要2.5KW。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1208 個
工控威望: 1753 點
下載積分: 7586 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-06
查看sanlihu的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2018-05-20 15:50
P=U*I*cosφ是公式,現在P不變,cosφ=1,你要求U不變,I變小,這個問題只有要歐姆來回答。或者使用超導材料?現在量子理論專家也許會有好的方法。
吉圓電氣 QQ751673698
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1596 個
工控威望: 1818 點
下載積分: 6372 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-07-05
查看langui的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2018-05-20 17:14
先把交流整成直流,再用PWM控制。不要糾結直流交流,整流和沒整流的功率是一樣的,因為負載是阻性的。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2025-04-01
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2018-05-21 08:42
        換個功率小點的加熱器。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1866 點
下載積分: 299 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-07-05
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2018-05-21 08:55
這個怕是不行  阻性負載不降電壓   怎么降電流?   串電阻也就相當于分壓了   用可控硅控制半周期導通時間   或者串二極管同樣的是降低了電壓  最好的就是換個小功率的加熱器或者直接降低其供電電壓    串東西在電路上也是有功耗的   起不了節能的作用
Your happiness is everything.
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2025-07-02
查看lch8478的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2018-05-21 09:23
如果需求的加熱功率或加熱效率不變,又想在電源電壓不變的情況下負載電流降下來,只能是異想天開
鯊魚1234567
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 138 點
下載積分: 447 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-04-01
最后登錄: 2025-06-21
查看鯊魚1234567的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2018-05-21 22:11
可以串聯分流
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1295 個
工控威望: 6126 點
下載積分: 55668 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-04
查看john42tw的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2018-05-22 13:00
引用
引用第24樓sanlihu于2018-05-19 17:28發表的  :
最近遇到一個問題,請各位老師給指點指點。一個加熱器,功率2.5KW,電壓110V(AC)。想把電流降下來點電壓不變有什么實用的好方法。
對于領導交待的如此問題,我只能改二次儀表,讓領導滿意(以為節能了)     


沒辦法。
騙的了別人,騙不了自己。

領導叫你工作,卻又不給薪,可以嗎?
iloveni14
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 142 點
下載積分: 1704 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2018-04-10
最后登錄: 2025-06-23
查看iloveni14的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2018-05-23 16:17
這樣也行呀!!!電力公司不是都要垮了

主站蜘蛛池模板: 国产成人午夜精品免费视频 | 国产美女主播一级成人毛片 | 米奇精品一区二区三区 | 国产播放 | 久久99精品国产麻豆婷婷 | 金发欧美一区在线观看 | 国产91麻豆视频 | 成在线人免费视频一区二区三区 | 成人永久免费福利视频网站 | 久久久久国产免费 | 精品国产日韩亚洲一区91 | 国产高清精品91在线 | 国产一级特黄特色aa毛片 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 成年人网站免费 | 久久精品国产99国产 | 精品亚洲综合久久中文字幕 | 美女久久久久 | 免费一级毛片在级播放 | 国内精品七七久久影院 | 激情视频在线观看网站 | 成年男女免费视频网站 | 美女中出视频 | 成人免费福利视频 | 免费看真人a一级毛片 | 九九久久精品这里久久网 | 久久久久国产一级毛片高清版 | 成人在线欧美 | 久热中文字幕精品视频在线 | 福利视频影院 | 精品视频免费看 | 久一视频在线 | 久久精品国产福利国产秒 | 国产成人亚洲毛片 | 好好的日在线视频观看 | 国产一级高清视频在线 | 免费视频不卡 | 国产福利精品视频 | 久久福利片 | 精品国产区一区二区三区在线观看 | 成年女人午夜毛片免费看 |