現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
zhujingyu69
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 923 個
工控威望: 820 點
下載積分: 48401 分
在線時間: 1281(小時)
注冊時間: 2008-06-12
最后登錄: 2024-12-31
查看zhujingyu69的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-25 09:18
如果越走越少可能是傳動機構的間隙導致,要做間隙補償

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产欧美成人| 成人肌肌对肌肌在现观看| 久久综合狠狠综合久久| 国产麻豆麻豆| 国产精品伦理久久久久| 成人卡通精品卡通动漫第一页| 黄在线观看网站| 免费在线一级片| 国产h视频在线观看高清| 九草视频在线| 久久精品5| 久久机热一这里只精品| 男女乱淫真视频免费观看| 黄色短视屏| 久久久福利| 韩国日本香港三级| 国产66| 国产一级毛片外aaaa| 精品国产人成在线| 成年人在线视频免费观看| 黄色激情小视频| 国产手机在线观看视频| 久久久久国产精品四虎| 成人自拍视频网| 国产成人永久免费视| 露脸超嫩97后在线播放| 久久一区二区三区四区| 成年男女免费视频网站播放| 国产区第一页| 毛片网此| 国产无套粉嫩白浆| 国产精品久久久久久久久99热| 国产91久久最新观看地址| 毛片免费40分钟视频| 国产青草视频在线观看免费影院| 免费一级毛片能看的| 国产人妖在线观看| 韩国xxxxx视频在线| 久久无码av三级| 久久这里知有精品99re66| 国产成人精彩在线视频50|