輸出24V 10A的開關電源

容量是240W
220V是輸入電壓
假定功率因數是0.85
效率是0.9

240/220/0.85/0.9=1.43A
大約選1.5倍   1.43*1.5=2.14A

選個3A的空開

這樣的思路和計算方法對嗎?

本人新手 求大神幫助 謝謝!
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-02
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-09 20:25
引用
引用第3樓mrkennedy于2018-06-09 19:00發表的  :

謝謝  那我的計算思路對不對呢?


對于輸入220V交流的斷路器來說,不必再乘以1.5倍了,直接選擇不小于計算電流即可。

因為斷路器的瞬時動作電流是其額定電流的10倍,只要不是作為電動機啟動控制用,或者沒有超過5倍沖擊電流的負載,就沒有必要再乘以一個系數。

主站蜘蛛池模板: 精品伊人久久久久网站| 国产第5页| 久久国产精品系列| 国产国语高清在线视频二区| 美女脱的黄的全免视频在线| 久久笫一福利免费导航| 久久青草免费91线频观看站街| 免费一级a毛片在线播放| 国产在线一区视频| 久久有精品| 国产专区在线播放| 成人午夜国产福到在线| 波多野在线播放| 国产在线观看中文字幕| 精品一区狼人国产在线| 国产一在线观看| 久久综合久久伊人| 国产 欧美 在线| 国产精品一区二区综合| 狠狠操操操| 久久综合免费视频| 华人91视频| 国产精品久久久影院| 好看的毛片| 国产高清美女一级毛片久久| 国产做a爰片久久毛片a| 成在线人免费视频一区二区三区| 欧美1区2区3区| 久久久久久久久女黄9999| 免费毛片在线视频| 很黄的网站在线观看| 国产午夜视频高清| 国产男女猛烈| 国产综合久久久久| 久久久久久久国产精品视频| 久久毛片视频| 国产四虎精品8848hh| 久久精品成人国产午夜| 久久综合九色综合狠狠97| 国产成人午夜视频| 麻豆成人免费视频|