工控阿正
一切的一切從現在開始.用自己的態度闖出一片天
級別: 探索解密
![]() |
大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝! |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
客戶現場 地線和零線斷在一起了 很多老廠都是這樣鳥樣子 廠里的電工為了省事底線和零線擰到一起 我的做法: 如果客戶現場有水管直接綁在水管上 沒有的 讓他準備一個1.2M的鋼筋 打入地下 再解設備 |
|
---|---|---|
|