樓主  發表于: 2018-06-20 16:21
大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 736 點
下載積分: 4077 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-07-16
最后登錄: 2025-02-25
查看遇上方知有的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 08:44
把三樓和四樓的結合在一起就比較完美了
客戶現場 地線和零線斷在一起了  很多老廠都是這樣鳥樣子 廠里的電工為了省事底線和零線擰到一起
我的做法:
如果客戶現場有水管直接綁在水管上
沒有的 讓他準備一個1.2M的鋼筋 打入地下 再解設備

伺服、變頻的供電斷路器不能用漏保,即使要用,也要用30mA以上的。
像二樓說的,伺服、變頻自身會產生感應電,這也是為什么伺服、變頻的使用手冊上會明確標注各伺服之間或各變頻器之間的安裝距離必須要大于等于50mm的原因。如果不接地線,伺服、變頻器就會使機臺產生感應電,但接地之后,伺服、變頻的感應電針對供電電源來說,相當于漏電,尤其是針對30mA以下的漏保,幾乎就是相當于稍微有點不平衡就會跳閘。     
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
  • 路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索

    主站蜘蛛池模板: 免费播放美女一级毛片 | 大妹子影院在线播放 | 久草免费福利资源 | 国产叼嘿视频网站在线观看 | 九九艹| 国产精品v片在线观看不卡 国产精品白浆在线播放 | 国产乱弄视频在线观看 | 国产精品久久一区二区三区 | 国产黄色大片网站 | 国产1区2区三区不卡 | 免费一级a毛片在线播放视 免费一级大片儿 | 久久精品小视频 | 久久咪咪 | 国产综合久久久久影院 | 免费一级欧美片在线观免看 | 国产精品视频网站 | 精品国产成人高清在线 | 成人αv在线视频高清 | 久久99国产精一区二区三区! | 成人永久免费福利视频网站 | 免费在线看a| 国产三级精品三级在线专区1 | 国产在线麻豆一区二区 | 国产精品福利影院 | 国产成人精品一区二三区2022 | 久久99视频精品 | 国产在线麻豆精品观看 | 久久久久久久久性潮 | 免费国产之a视频 | 国产伦精品一区二区 | 国产成人精品本亚洲 | 久久久久久综合 | 久久精品亚洲欧美va | 狠狠干天天 | 久久99国产这里有精品视 | 国产精品30p | 久久精品视频亚洲 | 超碰小说| 九草视频在线观看 | 精品国产成人a在线观看 | 福利片 在线 |