大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1313 個
工控威望: 1579 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-06-27
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 20:40
今天處理一個設備外殼帶電的問題,用表測量,機器外殼對地大約75V,工廠里都是戴手套作業的,戴手套觸摸設備金屬部位來回撫摸,感覺有振動感。原因是設備三角插頭插在一個排插上,排插的接地線接觸不良。處理完排插之后,設備的外殼電壓是8V。
設備有一個帶漏保的富士開關,沒跳閘的。懷疑肯定是有別的元器件漏電所致,因為,不開電源開關機器是不漏電的。
有疑問,1、是不是入線端地線沒接,設備就會漏電?

主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲一区二区三区久久 | 国产美女做a免费视频软件 国产免费v片在线看 | 免费jizz在线播放视频 | 国产午夜精品一区二区三区不卡 | 黄色网址 在线播放 | 久久99精品久久久久久首页 | 成人久久伊人精品伊人 | 九九九精品在线观看 | 成人免费视频网址 | 国产高清美女一级a毛片 | 久久噜噜久久久精品66 | 久久一级 | 久久青草免费91观看 | 成人淫片免费视频95视频 | 国产福利一区二区精品免费 | 国产精品美女视频 | 黄色免费网站在线看 | 久久综合久久网 | 国产精品ⅴ视频免费观看 | 国产成人v爽在线免播放观看 | 国产精品免费看 | 国内自拍成人网在线视频 | 久久综合视频网站 | 九九九免费视频 | 国产一区二区免费不卡在线播放 | 国产专区中文字幕 | 国产高清视频在线免费观看 | 精品无人区一区二区三区a 精品亚洲大全 | 狠狠色伊人亚洲综合成人 | 毛片在线不卡 | 成年午夜性爽快免费视频不卡 | 国产20岁美女一级毛片 | 久久综合给合久久97色美利坚 | 国产一区二区精品人妖系列 | 国产肉丝袜在线观看 | 久久久精| 国产一区亚洲欧美成人 | 国产精品视频一区二区猎奇 | 久久777 | 久久精品国产99国产精品 | 美女视频大全视频a免费九 美女视频黄色的 |