樓主  發表于: 2018-06-20 16:21
大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-05-15
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 16:40
伺服、變頻的供電斷路器不能用漏保,即使要用,也要用30mA以上的。
像二樓說的,伺服、變頻自身會產生感應電,這也是為什么伺服、變頻的使用手冊上會明確標注各伺服之間或各變頻器之間的安裝距離必須要大于等于50mm的原因。如果不接地線,伺服、變頻器就會使機臺產生感應電,但接地之后,伺服、變頻的感應電針對供電電源來說,相當于漏電,尤其是針對30mA以下的漏保,幾乎就是相當于稍微有點不平衡就會跳閘。

主站蜘蛛池模板: 久久免费精品 | 精品国产免费观看久久久 | 免费国产在线观看不卡 | 久久www免费人成_看片美女图 | 国产鲁阿鲁在线视频观看 | 精品精品国产自在久久高清 | 久久9999| 久久久久琪琪精品色 | 高清精品一区二区三区一区 | 美女一级毛片毛片在线播放 | 国产一区二区三区乱码 | 成人国产精品免费视频 | 久久伊人精品一区二区三区 | 免费骚视频 | 国产精品自在线拍国产 | 国产精品一级二级三级 | 精品久久久久久亚洲精品 | 精品91精品91精品国产片 | 久久精品国产福利 | 国产高清网站 | 九热视频 | 国产高清自拍视频 | 成人永久免费 | 久久久久久久久人体 | 嫩草免费视频 | 精品黄色片| 久久精品国产99久久6动漫欧 | 国产在线视频在线观看 | 成年网站拍拍拍免费香蕉 | 国内不卡一二三四区 | 看全色黄大色黄女片18 | 国产一级片免费观看 | 国产高清黄色 | 国产欧美日韩精品在线 | 免费一区二区三区免费视频 | 国产美女视频免费观看的软件 | 九九久久99| 国产综合另类小说色区色噜噜 | 免费网站看v片在线成人国产系列 | 男人的天堂在线播放 | 看中国真人一级毛片 |