    某機臺有10個電機,啟動時是手動,可以選擇啟動其中的若干臺,比如1,3,5,9,10,停止時是自動逆序停止,并且停止間隔一定(可設定),控制器用的是三菱的FX2N,比如10#停完2S停9#,9#停完2S停5#,5#停完2S停3#,等等,中間不能因為6,7,8沒啟動而延時8S停5#,
    但下次啟動的電機臺號又不一樣,比如2,3,6,8等,但逆序停都需要依一定的間隔停,即能自動識別未運轉的電機,停機順序時將它屏蔽,并且時間間隔跳過它,這種功能該如何實現啊?
   想也想了半天,想到可能類似用編碼,解碼的指令,但是還是沒有具體的解決方案,因此放這邊讓各位高手給解答下,謝謝了!
二當家的
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 907 點
下載積分: 4263 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2016-09-19
最后登錄: 2024-05-25
查看二當家的的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-22 11:45
可以自動停止,那么意味著可以自動控制電機,在停止時,檢測電機的輸出不就可以了嗎~~

主站蜘蛛池模板: 成人区精品一区二区不卡亚洲| 美女视频黄.免费网址| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 久久久综合中文字幕久久| 久久精品免费一区二区视| 国产gav成人免费播放视频| 久爱免费观看在线精品| 精品一区二区三区免费爱| 国产亚洲一区二区三区在线| 国产xxxxx片免费观看| 国产精品成人不卡在线观看| 国产午夜精品久久久久九九| 久久99国产精品久久99小说| 九九精品免视看国产成人| 久久青草免费免费91线频观看| 久久精品国产亚洲a不卡| 国产免费av片在线观看| 国产精品久久久久天天影视| 免费看国产视频| 国产美女网站| 成人黄色免费网站| 国产成人久久精品| 黄色蝶片| 国产成人久久综合热| 福利区在线观看| 国产大片www| 久久国产精品99精品国产| 国产在线麻豆自在拍91精品| 嫩草一区二区三区四区乱码| 成人免费高清视频网址| 岛国在线永久免费视频| 国产三级在线观看a| 成人高清视频在线观看| 久久这里都是精品| 精品一区二区三区视频在线观看| 免费看污网站| 国产一区不卡| 久久综合伊人| 国产一区私人高清影院| 国产精品区在线12p| 成人国产精品视频频|