johnsonxjq
必攻不守
級別: 略有小成
|
圖片:
三菱Modbus通信初始化,結構化編程,上面的首尾相聯初始化成功,可以正常通信, 下面的書寫模式初始化失敗,端口不發送數據.失聯狀態.原因不明,哪位高手解釋一下. 讀寫是用ADPRW ,在這里不要懷疑其它部分程序了,我只改這里,一個通信正常,一個完全不能通信 難道是三菱結構化編程還存在bug.三菱的推出結構化編程,真心比西門子的難用,寫程序很慢,本人也是嘗試 [ 此帖被johnsonxjq在2018-07-03 09:27重新編輯 ] |
---|---|
|
instanttw
級別: 探索解密
|
惡魔就躲在 EN 和 ENO。 SFC、ST 的樣子不代表就是階梯圖的樣子。 將兩段程序寫進 PLC 后以階梯圖讀出來觀察就會明白了。 |
---|---|
|
instanttw
級別: 探索解密
|
@johnsonxjq 身邊沒東西可測試,以下只是猜測。
最后執行出來 D0 會是多少? 如果不是 8,那就不用解釋了。 如果是 8,只能說三菱對于這樣的設定有嚴格的限制,我們不清楚第一行執行后 PLC 內部到底做了什么事情。就算用階梯圖寫一模一樣的程序,通訊一樣會失敗,這和語言無關,手冊也明確寫了如何正確設定。 以 ST 為例:
等同于
也是
編譯器還是呼叫了 MOV 指令,用 M8000 讓指令一直執行,但不是無條件執行。 基于文本程序的特性,人們更習慣 D0 := D1 而非 MOV,這樣對于較為復雜的算式尤其方便。
這用 DEDIV、DEMOV 或階梯圖寫起來就會較為復雜且不夠直觀。 如果真有需求,我們就使用指令的 EN 參數或是 IF,像是
但您提出的觀點也對,如果連續幾行的起始都是讀同一個目標,如
那能不能將后面重復的省略以進行優化? 這樣的話編譯出來的程式就會是你想要的樣子。 這只有對于常數值才可以進行,如果 LD 的目標是會變動的,就不能將它省略。 M8000 或許是一個特例,但也或許會在我們還不了解的狀況下改變數值。 所以就語言本身來說,其實沒什么問題。小弟也曾被這個問題拐過,但正因為拐過,對于這些特性才有更多思考。 提供參考。 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本帖最近評分記錄: |