白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 你們編程用F來作為報警標志位嗎? 使用發現個問題,當F置1時,rst F無論報警條件是否成立,F都會OFF,導致在觸摸屏上查看不出(觸摸屏上讀取報警器ON作為報警觸發位)。然后就懵逼了,報警按下復位鍵,報警信息全看不到了,找不到設備故障點。 |
|
---|---|---|
|
kotora
級別: 探索解密
![]() |
你不是用的威綸觸摸屏嘛 用事件顯示元件做報警顯示,就算你F置0了,觸摸屏上還是會看得到。除非你在觸摸屏上確認事件并清除。 樓主留言:威綸通觸摸屏呀,PLC里面的報警器有問題,即使故障還存在,還是可以復位報警器F OFF,就觸發不了觸摸屏的報警顯示了 |
---|---|
|