最近接觸液壓同步控制系統,有點蒙,來說說自己遇到的瓶頸:

首先系統介紹:一個系統控制四路液壓(千斤頂),每一路有單獨的位移傳感器和壓力變送器,并配有單獨的高頻電磁閥用以調整各路液壓,PLC是西門子S7-200 226CPU,控制要求:頂升速度0-100mm/min可調,同步誤差正負0.5mm

我的思路:做一個理想的位移曲線,每一路跟理想位移曲線做PID,以位移差(理想位移-實際位移)作為PID反饋量,以0(位移差為0)為目標值,以此做PID運算,調整各路實際位移與理想曲線的波動在一定范圍內,以達到同步誤差在正負0.5以內。

遇到的問題:我是以plc自帶的pid做的,但是在pid向導時,過程變量和回路給定值如何設定?一般采樣周期設為多少?占空比周期是否要與采樣周期一致?(我實際調試效果,在速度低于30mm/min同步誤差可控制在要求范圍內,速度大,同步精度很差)

(公司大神給我的點撥:我做的是定周期的占空比輸出,他說不對,應該做成周期和占空比都改變的PWM)

我更蒙了,PID一般不都是占空比周期定值,改變占空比嗎?

有沒有做過這種以差值為反饋量,以差值為0為目標量的PID,談談你們的經驗吧
機械師樂
PLC 循環掃描
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 140 點
下載積分: 753 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2017-02-02
最后登錄: 2024-01-09
查看機械師樂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-31 08:13
只能用移位傳感器來檢測移動速度,壓力變送器是用來做過壓報警的。

主站蜘蛛池模板: 久久一日本道色综合久久m 久久伊人精品综合观看99 | 久久国产欧美日韩精品免费 | 国产h视频在线观看网站免费 | 免费的一级片网站 | 久久性妇女精品免费 | 国产一区二区三区久久小说 | 久久久久亚洲国产 | 免费一级大片儿 | 免费看片免费播放国产 | 久久久国产精品网站 | 国产亚洲亚洲精品777 | 成人日韩在线观看 | 久久久综合网 | 久久精品乱子伦免费 | 久久成人18免费网站 | 好属妞这里只有精品久久 | 女人一级毛片免费观看 | 精品久久久久久 | 国产精品久久精品 | 国产人妖一区 | 毛片免 | 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 精品一区二区三区免费爱 | 国产1区2区三区不卡 | 久草综合在线 | 国产一区在线观看视频 | 麻豆91精品91久久久 | 国产精品嫩草影院在线观看免费 | 国产资源在线观看 | 国产美女精品久久久久久久免费 | 国产精品一区二 | 超漂亮留学生被老外在线播放 | 国产干b | 国产高清精品一区 | 九九久久国产精品大片 | 久久国产精品高清一区二区三区 | 美女色18片黄黄色 | 久久97久久97精品免视看 | 国产精品久久久久国产精品三级 | 精品区在线观看 | 国拍在线精品视频免费观看 |