lx1421967
級別: 探索解密
|
產線有一個5年沒使用的設備,現在要恢復,用的是QD75MH2控制MR-J3-B的驅動器, 電腦用MR-configurator連接驅動器JOG,電機能正常運轉 但是用works2的里面定位測試卻無法JOG,連接驅動器顯示收到了脈沖, 請問有哪位大神遇到過這種問題呢 |
---|---|
|
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
|
點動能夠實現運轉,伺服應該沒有問題,檢查程序,可以編寫一個簡單的定位輸出程序檢測一下 需要學習plc編程,可以訪問www.shuyanzdh.com |
|
---|---|---|
|