請教一下,我們公司做電器柜設計的時候都會在NFB總開關下面加交流接觸器,用24V直流控制,然后NFB下來過接觸器的RST下去接各個斷路器,這個接觸器是用按鈕做控制的我能理解,有時候每一個外圍設備都會單獨添加一個接觸器,很不理解,我如果不要接觸器直接相線下來和用接觸器中轉我想請問一下接觸器除了做直流控交流這種邏輯外,還有什么其他功能?百度說滅弧?防止啟動電流過大?。

下面兩張圖K1和K101,       K101是做啟動的,為什么不選一個大一點的接觸器直接接到主電路中,要多此一舉再控制一下K1,再用K1來控制主電路呢?求解,謝謝!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11601 個
工控威望: 18981 點
下載積分: 13369 分
在線時間: 2735(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-03-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-20 18:44
1、為的是遠程安全控制(出于安全,比如用按鈕啟動,這樣一旦出現電氣短路配電柜空開跳閘,不至于讓操作者嚇一條)
2、具備了欠壓保護(欠壓接觸器就跳開)
3、可以實現程序順序啟動,避免沖擊電流過大,或者關機有順序控制,如有些燃燒系統要求風機必須在主系統停止后延時一段時間才能停止。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 国产日韩视频在线观看 | 福利毛片 | 成人在线91| 免费一级毛片在线视频观看 | 国产美女久久 | 成人在线综合网 | 久久这里只有精品免费看青草 | 久99久热 | 女人一级一级毛片 | 免费女人18毛片a级毛片视频 | 国产自在线 | 福利四区 | 国产精品久久久久亚洲 | 国产精品13页 | 毛片免费毛片一级jjj毛片 | 国产在线麻豆一区二区 | 国产精品欧美一区喷水 | 免费人成在线观看播放国产 | 另类三区 | 免费国产午夜高清在线视频 | 国产精品免费视频一区二区三区 | 国产高清在线精品免费不卡 | 久久窝窝国产精品午夜看15 | 黄色网页在线播放 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠米奇777 | 久久亚洲网站 | 国产精品美女在线观看 | 国产日批 | 黄色大片在线观看 | 久久久网站亚洲第一 | 麻豆 国产| 久久国产精品亚洲va麻豆 | 男女视频免费网站 | 经典国产一级毛片 | 国产高清美女一级a毛片久久 | 韩国特色特黄特刺激的毛片 | 国产精品亚洲四区在线观看 | 麻豆精品国产免费观看 | 免费va国产高清不卡大片 | 成人窝窝午夜看片 | 国产在视频线精品视频二代 |