lushushan123
級別: 略有小成
![]() |
LD X1 ALT M100 “交替輸出”X1為暫停按鈕,每按一次M100在0、1之間交替 然后 每個輸出線圈的前端串聯 ANI M100,就起到暫停作用了。 LD X0 OUT M8034 當X0為1時,M8034為1,所有輸出禁止。“輸出繼電器線圈斷電” 但是X0為0時,M8034為0,輸出禁止恢復。 |
---|---|
|
supermax
級別: 工控俠客
![]() |
這種方式暫停很危險 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
supermax
級別: 工控俠客
![]() |
有設備如單控電磁氣閥,線圈如已處于通電狀態,如果用你這種方法就會斷電復位,傷人傷設備出不良品都有可能 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |