我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-02-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 22:05
1、由于兩個單相設備不是使用同一相線(為了保證零線電流盡可能小,要求三相負載盡量平衡,功率較大的多個單相設備不能使用同一相線供電),不能用三個都相加的辦法,而是選擇其中一個最大功率的單相設備的電流+三相設備的電流,也就是:9+7.6=16.6A,選擇20A較為合理。除非是以后還要增加用電設備,才會選擇比20A更大的斷路器。選擇DZ47-63小型斷路器即可。
2、斷路器的電流不能選得太大,以DZ47-63為例,常用的有C型和D型,工業中用D型。D型的瞬時脫扣動作電流是額定電流的10-14倍,通俗的說,出現短路時,線路電流達到10-14倍的額定電流,斷路器才會瞬間動作。規格越大,短路時對線路和設備的損壞也就越大(電流熱效應導致的)。
3、對于既有單相用電又有三相用電的混合設備,通常是選用4P斷路器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)

    主站蜘蛛池模板: 国产自产视频 | 久爱成疾最新视频免费观看 | 国产精品免费视频一区一 | 国产精品成人免费综合 | 国产精品视频一区麻豆 | 国产综合激情在线亚洲第一页 | 久久综合九色综合97婷婷女人 | 激情影院免费观看 | 国内精品久久久久 | 免费在线观看一区二区 | 国产做a爰片久久毛片a | 国产欧美视频一区二区三区 | 国产青青草 | 国产男女视频在线观看 | 高清国产在线播放成人 | 久久国产毛片 | 久久xx| 成 人 黄 色 视频 免费观看 | 久久国 | 国产深夜福利 | 精品三级国产精品经典三 | 久久99精品久久久 | 国产成人a一区二区 | 久久久久久91精品色婷婷 | 国产不卡一区 | 国产美女91 | 免费一级片在线观看 | 精品国产第一国产综合精品gif | 久久免费视频网站 | 精品国产污污免费网站入口 | 国产成人精品午夜在线播放 | 久久国产精品偷 | 国产极品一区 | 国产在线观看一区精品 | 成人免费视频一区二区 | 久艹精品 | 久久久国产精品va麻豆 | 久久久久久免费一区二区三区 | 国产精品免费一级在线观看 | 国产精品视频免费 | 精品九九人人做人人爱 |