思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-31 16:39
我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:51
只針對總開關一個大概算法:
總負載=5000w+2000w+2000w=9000w (不分單相/三相)
電源220VAC,....9000w/220v/1.732=23.6A(總電流)

總開關=(最大負載)*(1.25~1.5)+(負載1)+(負載2)+.....+(負載n)
           =5000w*1.5+2000w+2000w
           =11500w
總開關->  11500w/220v/1.732=30.2A , 選擇3P30A足夠,電機類負載,一般使用率在65%~75%,很少所有負載都滿載或同時運轉...

主站蜘蛛池模板: 久久久一区二区三区不卡| 久久精品国产久金国产思思| 九色在线视频观看| 国产综合久久久久| 国产91久久精品一区二区| 成人观看天堂在线影片| 九九久久亚洲综合久久久| 国产激情久久久久影院小草| 老妇毛片久久久久久久久| 男女操网站| 国产三级a三级三级三级| 精品久久影院| 国产成人综合久久精品红| 免费一级生活片| 免费人成黄页在线观看日本| 国产精品网站在线观看| 韩国视频一区| 成人手机在线| 国产一级片免费观看| 蜜桃成人精品| 福利姬网站| 蝌蚪91视频| 国产精品青草久久久久福利99| 国产伦精品一区二区三区高清| 国产日韩欧美亚洲精品95| 老外毛片| 播放一级片| 麻豆一区二区三区四区| 久久国产精品永久免费网站| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 免费一区二区三区四区五区| 国内久久| 国产成人精品免费视频大| 美女视频大全视频a免费九| 精品日韩一区| 国产v在线| 久久99热国产这有精品| 国产麻豆精品入口在线观看| 九一国产精品| 精品国产一区二区三区久久影院| 高清中文字幕视频在线播|