我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:33
兩個2KW的單相設備分相設置(比如分別壓到A,B相上),所以你的9+7.6+9不成立。三相中A,B相最大9+7.6,C相只有7.6
關于選型上,斷路器雖然有過電流跳閘的功能,不過其最主要的功能還是通斷(開關)功能。一般按照后端線路的承載能力選型,很少用它做設備的過載保護(短路保護肯定沒問題),對于特別金貴的設備一般是添加保險裝置或熱保護器進行過載保護。
9A額定電流的設備一般最少要16A的斷路器,通常選20A為好。三相額定7.6A電機也選16A/3P或20A/3P    D系列斷路器。主斷路器選32A/3P.選漏電的話在末端的斷路器上安裝。

主站蜘蛛池模板: 国产日韩欧美成人| 美女黄视频网站| 免费簧片视频| 国产a级高清版毛片| 国产成人综合在线观看| 国产高清亚洲| 国产视频首页| 国内精品在线播放| 国产一级视频在线观看网站| 精品无人区一区二区三区| 美女视频久久| 久久婷婷综合五月一区二区| 草久网| 精品久久久久久亚洲| 免费亚洲视频| 国产午夜精品一区二区三区小说| 国产精品情人露脸在线观看| 国产精品看片| 久污tv| 国产资源免费| 成人国产精品视频| 久久久久久久一精品| 黄色激情在线观看| 国产免费高清国产在线视频| 国产女人一区二区| 成人福利网站在线看视频| 欧美ww| 国产国语特级一级aa毛片| 国产成人综合洲欧美在线| 国产亚洲精品自在线亚洲情侣| 精品一久久香蕉国产线看观看下| 国产日韩片| 久久91这里精品国产2020| 精品丝袜国产自在线拍亚洲 | 国产精品久久久久久网站| 麻豆专区| 国产九九热| 九月婷婷人人澡人人添人人爽| 国产精品最新| 久久综合视频网站| 国产精品久久久久免费|