思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

你滴小杰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 161 點
下載積分: 612 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2024-06-13
查看你滴小杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-03 21:32
圖片:
圖片:
之前發帖有說過,有幾個軸無法安裝感應器,絞盡腦汁在想該怎么回原點。后來打電話給三菱客服,客服提供了幾點方法:

1,用絕對編碼器
      由于一開始沒想到用絕對編碼器,現在伺服什么的都已經買好了,再買花時間,排除該方法

2,三菱伺服放大器可以安裝電池,將馬達移動到一個位置后可將該位置設為原點,即使斷電后也能記憶。
     理由同上,再買電池也沒時間了,排除該方法

3,利用扭矩輸出信號
     對于該方法,客服給的建議不是很詳細,大意是說:1,用很慢的速度驅動電機往一個方向走
                                                                                        2,接觸到機械極限(需增加緩沖器之類機構件)后,扭矩值開始增加
                                                                                        3,持續驅動電機,當扭矩值達到設定值時會輸出一個信號
                                                                                        4,PLC收到該信號后停止脈沖輸出,該位置即為原點(可以原點補償)
查看了三菱伺服手冊,全篇只找到如上兩個地方關于扭矩輸出的。
按照手冊上所說,將PD07的后兩位值設定為07,達到扭矩設定值后就會輸出該信號

現在有兩點疑問:

1,手冊上另一張圖中寫的很清楚,伺服OFF后該信號才會OFF,那我回一次原點后想再回原點該怎么辦,總不能每次回原點之前先將伺服OFF吧?
2,達到設定扭矩值后會不會觸發伺服報警?之前用伺服只是簡單的用到伺服ON,報警信號,復位等,沒接觸到扭矩報警這一塊

望有經驗的朋友不吝賜教。
菜鳥888
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 525 點
下載積分: 12582 分
在線時間: 1100(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-12-30
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-04 17:19
可以檢測轉矩到達和馬達運轉信號(轉矩達到預定值且馬達轉速為零)
以上條件滿足時,執行當前值變更指令(當前值為0)

主站蜘蛛池模板: 国产成+人+综合+亚洲不卡| 狠狠干网址| 国产一区免费在线观看| 女人18毛片a级毛片一区②区| 久久澳门| 九九精品99久久久香蕉| 久久久久久久性高清毛片| 国产一区二区三区在线视频| 成人福利在线观看| 成人在线欧美| 国产高清美女一级毛片图片| 毛片在线播放网址| 国产成年女人免费视频播放a| 国产精品12| 韩国特黄毛片一级毛片免费| 来吧亚洲综合网| 成人影片播放| 国产午夜精品理论片久久影视| 国产一区亚洲一区| 久久国产精品国产精品| 国产日韩在线| 免费观看黄色一级片| 国产国语高清在线视频二区| 久久性精品| 免费夜色污私人影院网站| 国产91在线视频| 国产精品 日韩 欧美 制服| 国产一区二区高清在线| 国产成人一区二区三区| 国产精品国产三级国产| 精品国产91久久久久久久a| 乱人伦99久久| 久久综合狠狠综合久久| 九九久久国产精品免费热6| 九九人人| 黄色一级日本| 免费观看无遮挡叼嘿网站| 国产91观看| 国产专区一区| 精精国产xxxx视频在线| 美女激情网站|