seafar
目前C#
級別: 家園常客
|
FX3U+485ADP用MODBUS控制10臺富士伺服加脈沖控制2軸共12軸,程序刪減去自動部分,設備已穩定運行半年 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
seafar
目前C#
級別: 家園常客
|
FX3U-485ADP-MB
|
|
---|---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園常客
|
10軸是通過自己設置的優先級順序啟動的,間隔一個掃描周期,限位開關不是通訊是接輸入X,通訊慢可以把波特率提高。
|
|
---|---|---|
|