新年前寫了個程序,是我初次接觸通信,年假休息的太舒服了,現在才想起來
以下是我遇到的問題:
       現在設備配置是FX3U-485ADP-MB與16個變頻器(三晶8000B變頻器,手冊在下面,用123頁的通訊地址)做MODBUS,用FX3U-485BD與另外一臺3U做1:1通信。通信設定程序按照3U的MODBUS手冊例程編寫,變頻器通信格式設置和PLC一樣,用ADPRW指令,H6功能碼寫入,變頻器參數能修改成功(即速度、啟停、正反轉),但是出現通信錯誤211(響應超時),很少情況下會出現無法修改的情況。在修改通信設定上的響應超時數值,越小修改參數的時間和M8029置位的時間就越快,反之越長。

       在嘗試讀取時,則無法讀取,也同樣出現上訴錯誤。這種情況屬于怎么回事?

       如今485ADP-MB電阻選用110歐姆和330歐姆都一樣情況,變頻器末端未選用終端電阻。PLC間的1:1通信正常。

       程序上也嘗試過單獨用通信設定程序和讀寫,但是一樣不可以。有沒有師傅能幫忙一下,謝謝。

我想上傳程序圖片和手冊的,怎么不行啊!!
手冊下載地址
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19417 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-04-09
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-15 09:53
是不是你變頻器通訊響應超時呢,PLC發送命令,變頻器太久響應也是會報警的,個人意見,希望可以幫到你
論壇上我有發表我寫的MODBUS程序,你可以參考看看。。

主站蜘蛛池模板: 国产视频1 | 国产ts人妖另类专区 | 不卡国产| 麻豆精品密在线观看 | 国产成人精品实拍在线 | 黄a一级 | 久久天堂| 国产永久免费观看视频软件 | 久久99中文字幕伊人 | 国产最新精品视频 | 国产三级久久久精品麻豆三级 | 牛牛在线精品第一区 | 九九色视频 | 国产免费久久精品 | 国产精品久久久久aaaa | 国产成人亚洲精品91专区高清 | 国产精品精品国产一区二区 | 成人国产在线不卡视频 | 国产欧美成人一区二区三区 | 久久久久久久久久免费视频 | 国内精品小视频在线 | 国产最新视频 | 久久久久毛片成人精品 | 国产伪娘ts | 狠狠色狠狠色合久久伊人 | 国产伦理片在线观看 | 免费一区二区三区视频狠狠 | 精品福利 | 免费狼人久久香蕉网 | 狠狠做深爱婷婷久久一区 | 久久成年视频 | 国内自拍成人网在线视频 | 大学生高清一级毛片免费 | 国产a一级 | 成人国产精品免费软件 | 国产午夜精品不卡视频 | 久久国产精品久久国产片 | 精品九九久久 | 国产区精品高清在线观看 | 久久亚洲综合 | 久久久性|